Комментарии на сайте Домашний мастер https://blogvp.ru Блог для тех, кто не боится замарать рук и браться за то, чего раньше, возможно, не делали. Sat, 23 Apr 2022 16:43:04 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 Комментарий к записи Приставка для цифрового телевидения- ремонт который по силам не профессионалу (Admin) https://blogvp.ru/pristavka-dlya-cifrovogo-televideniya-remont-kotoryj-po-silam.html#comment-43512 Sat, 23 Apr 2022 16:43:04 +0000 https://blogvp.ru/-p-1826#comment-43512 В ответ на Вячеслав.

Здравствуйте, Вячеслав.
Да, всё верно, питание можно подать на приставку через USB разъём. Так даже проще, можно и не разбирать приставку.
Эта мысль мне тоже пришла, но несколько позже, после написания данной статьи )))

]]>
Комментарий к записи Приставка для цифрового телевидения- ремонт который по силам не профессионалу (Вячеслав) https://blogvp.ru/pristavka-dlya-cifrovogo-televideniya-remont-kotoryj-po-silam.html#comment-43508 Sat, 23 Apr 2022 10:20:42 +0000 https://blogvp.ru/-p-1826#comment-43508 Спасибо тоже получилось вылечить приставку. Правда немного по другому, но в принципе похоже с Алика были разъемы USB припаял вставил порт USB и все заработало. Конечно предварительно посмотрел + и -. Еще раз спасибо будет на замену новой.

]]>
Комментарий к записи Давление в двухконтурном котле то падает, то повышается, что делать (Евгений) https://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-dvuxkonturnyj-nastennyj-remont-gazovogo-kotla.html#comment-43462 Tue, 19 Apr 2022 05:39:10 +0000 https://blogvp.ru/-p-245#comment-43462 Спасибо за ответ.
Я гонял час насосом в обе стороны, включал нагрев горячей воды на котле. Раствор был горячим. Хотел другими кислотами попробовать, но говорят стенки в теплообменнике очень тонкие и возможно образование отверстия между контурами ГВС и отопления. Тогда всё, только под замену теплообменник.

]]>
Комментарий к записи Ремонт Блока Управления Котла Аристон при ошибке 104 – Недостаточная циркуляция (Admin) https://blogvp.ru/oshibka-104-nedostatochnaya-cirkulyaciya.html#comment-43452 Mon, 18 Apr 2022 13:09:51 +0000 https://blogvp.ru/-p-626#comment-43452 В ответ на Андрей.

Ну вот, о чем и говорил, поставили перемычку и проблема решена, частично конечно.
Хотя мой котёл на перемычке проработал довольно долго и это показало что метод рабочий, но всё же, рекомендую перемычку как временную меру.
Как закончится отопительный сезон постарайтесь заняться этим вопросом, найдите нормального специалиста который умеет держать паяльник в руках, там нет ничего сложного в замене реле. Думаю даже и в вашем случае. (для специалиста)
Реле переключения скорости к стати у меня имеются.
Мог бы и с заменой помочь, да боюсь живём мы слишком далеко друг от друга ))))

]]>
Комментарий к записи Ремонт Блока Управления Котла Аристон при ошибке 104 – Недостаточная циркуляция (Андрей) https://blogvp.ru/oshibka-104-nedostatochnaya-cirkulyaciya.html#comment-43450 Mon, 18 Apr 2022 01:12:52 +0000 https://blogvp.ru/-p-626#comment-43450 В ответ на Admin.

Благодарю за поддержку. Котёл с перемычкой работает без ошибок. Заменить реле пока нечем, сам я его вряд ли заменю, т.к. там уже один мастер менял рядом стоящее реле не на родное с ножками, а на проводки и похоже посажен на какой-то клей так что и реле переключения скоростей захватил. Да и наверно оставлю как есть, батареи хоть стали прогреваться до самого низа.

]]>
Комментарий к записи Давление в двухконтурном котле то падает, то повышается, что делать (Admin) https://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-dvuxkonturnyj-nastennyj-remont-gazovogo-kotla.html#comment-43444 Sun, 17 Apr 2022 08:58:40 +0000 https://blogvp.ru/-p-245#comment-43444 В ответ на Евгений.

Здравствуйте, Евгений.
Я промывал всё крепким раствором лимонной кислоты, но только снимая. Заполнял теплообменник раствором и грел всё это дело на водяной бане.
Только в этом случае будет хороший эффект. Просто прогоняя раствор кислоты (Лимонной) хорошего результата не добиться, либо много времени понадобится.

]]>
Комментарий к записи Ремонт Блока Управления Котла Аристон при ошибке 104 – Недостаточная циркуляция (Admin) https://blogvp.ru/oshibka-104-nedostatochnaya-cirkulyaciya.html#comment-43443 Sun, 17 Apr 2022 08:48:16 +0000 https://blogvp.ru/-p-626#comment-43443 В ответ на Андрей.

Андрей, перемычку поставили, включайте и пробуйте. С вероятностью 90 % всё заработает. В этом случае просто замените реле на новое.
Если не заработает, то нужно искать причину дальше, вероятно насос сам.
Теплообменник не может выступать в качестве аэратора, для этого туда должен поступать воздух. Там воздуха нет, оба контура заполнены жидкостью.
Если он имеет малую пропускную способность, то просто будет недостаточная циркуляция, но не завоздушивание насоса.
Крепления и отверстия не расположены симметрично, перевернуть не получится. Хотя… В вашем случае может это и так? Ну тогда пробуйте.

]]>
Комментарий к записи Давление в двухконтурном котле то падает, то повышается, что делать (Евгений) https://blogvp.ru/kotyol-gazovyj-dvuxkonturnyj-nastennyj-remont-gazovogo-kotla.html#comment-43424 Fri, 15 Apr 2022 08:26:53 +0000 https://blogvp.ru/-p-245#comment-43424 Добрый день.
Большое вам спасибо за ответы и советы. Смог сам устранить некоторые проблемы.
Не держал кран подпитки и давил 3 очка, стал сбрасывать предохранительный клапан. Клапан снял, но разобрать не смог, покрутил шток, сейчас сухо. Котёл EGIS 24 FF.
Подскажите чем лучше промыть теплообменник? он же один и ГВС и отопление, мелкие ходы закоксовались, котёл подкипает то включится, то выключится на ГВС. Промывал лимонной кислотой без снятия, подключал центробежный насос бытовой к штуцеру подачи холодной воды, из штуцера горячей воды стекало в приёмную ёмкость. Такой операции хватает на 1-2 мес.

]]>
Комментарий к записи Ремонт Блока Управления Котла Аристон при ошибке 104 – Недостаточная циркуляция (Андрей) https://blogvp.ru/oshibka-104-nedostatochnaya-cirkulyaciya.html#comment-43418 Thu, 14 Apr 2022 16:56:43 +0000 https://blogvp.ru/-p-626#comment-43418 В ответ на Admin.

Поставил перемычку на точки АС, но на выводах 5-6 по-прежнему напряжение 0. Или перемычка на точках АС не переводит насос на высокую скорость при неисправном реле?
По поводу образования воздуха в режиме ГВС – у меня только одно предположение, вторичный теплообменник выступает в роли аэротора, т.к. не пропускает достаточное количество воды либо из-за низкой скорости насоса, либо плохо промыли теплообменник (без бустера). Я вторичный теплообменник проверял перед вызовом мастеров под напором – та сторона теплообменника что идет на кран била сплошной струёй с небольшим фонтаном, а другая сторона что идет на насос резанная и без фонтана (просто расплывается в разные стороны на выходе в горизонтальном положении). А можно перевернуть теплообменник чтобы не покупать новый и избавиться от образования воздуха в контуре? Крепления и отверстия расположены симметрично относительно друг друга.

]]>
Комментарий к записи Ремонт Блока Управления Котла Аристон при ошибке 104 – Недостаточная циркуляция (Admin) https://blogvp.ru/oshibka-104-nedostatochnaya-cirkulyaciya.html#comment-43414 Thu, 14 Apr 2022 06:47:56 +0000 https://blogvp.ru/-p-626#comment-43414 В ответ на Андрей.

Вот откуда там может быть воздух? Если конечно система не завоздушена, но тогда и в режиме ЦО должен в насосе воздух скапливаться.
Хотя и это не нормально, для этого стоит спускник воздуха.
А так чем отличается циркуляция в режиме ГВС от режима ЦО ? В режиме ГВС подключается вторичный теплообменник. Через него воздух не может попадать, иначе он бы у вас протекал.
Если считаете что воздух, дождитесь этого момента и открутите болт на насосе, посмотрите воздух там или водичка побежит. Заодно проверите есть ли вообще вращение насоса, может его просто клинит или из за реле он не работает, а вы думаете что это воздух.
А насчёт управления реле с панели котла… поймите, что команду то вы подаёте, но реле замкнуть контакты не может физически, нечем замыкать, нет контактов, контакты прогорели. А может залипли в одном положении.

]]>